Bonsoir a tous
est ce que ce sont des vitrines a double rideau d'air :# :#
A combien est réglé ton point de consigne, et sur qu'elle sonde (soufflage ou reprise...
Tu nous parle de ta température d’évaporation qui est a -15 , on est plutôt bien, voir même relativement trop froid en mon sens...
Comment sont tes tôles de fond sur les vitrines sont elles propre, l'état de tes nids d'abeille...
As-tu une surchauffe a nous donné????
Comment est ton niveau fréon ????
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite