Bonjour,
Citation : melo Il y a deja des lanières, par contre je n'avais pas précisé mais l'évaporateur est quand meme placé juste au dessus de la porte!
:-o :-o En effet, vu sous cet angle, c'est loin d'être top!!
Tu as ( certainement aussi ) un problème avec le joint de porte de cette cf, qui ne doit pas être très étanche ... et laisse rentrer en permanence de l'air extérieur.
Autre point à vérifier: la présence d'un syphon sur la ligne d'évacuation de tes condensats!
Si ton syphon est absent ou mal dimensionné ( trop petit ), celà te favorise aussi l'entrée d'air extérieur ... d'où ton humidité excessive au niveau de l'évaporateur.
C'est donc aussi à vérifier, en plus de ce qui a été dit plus haut.
@+