Salut pierra et bonne journée à tous.
Il n y a pas de contre indication a ce type de configuration . J ai pas mal de site
Avec la meme config et pas de probleme du a ce type de montage si ce n est une frequence de nettoyage et rincage des tuyauterie plus élevé qu un circuit EG /EC
Séparé.
Le melange des 2 modes induit automatiquement une alteration plus rapide et prononcée des conduites.
Ton client a ses propre chaudiere ou il est sur le reseau urbain ? Si reseau urbain, a t il un echangeur intermediaire ou pas ?
Le thermostat d enclenchement des resistances echangeur est il operationnel ?
Pas de tracage non plus ?
Tu as deja déterminé la ou les causes du percement de l echangeur ?
Cordialement