Index du forum »»  Froid Co Mise au point, mise en service »» regulateur EKC 531D1 DANFOSS

regulateur EKC 531D1 DANFOSS#10599

3Contributeur(s)
pierredaketragui
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous.

qui connaît bien ce régulateur ?
c'est pour me libérer de mes doutes :-P
r23.point de consigne To
r28.point de consigne Tk
c08.séquentiel (c'est a dire normalement l'un après l'autre)
c16.j'ai rien compris
c29.nombre ventilateurs condenseur
Apres le reste je touche pas :-P

Merci de vos réponses
a+
dake dakeicon_post
Bonjour,

J'ai trouvé cette doc sur internet mais en anglais

http://www.combicool.fi/assets/files/ohjeet/danfoss/EKC/EKC_531_manuaali_RS8DD602.pdf

A+
pierre pierreicon_post
salut a tous
merci dake . mais je l'ai en Français .
maintenant j'ai plus de doute ;-)
le seul truc qui me dérange c est qu'il y ai affiché en permanence (sur l'afficheur paramètres) 5.5 et ca clignote a gauche (3 points).
normalement c'est la Hp (la Bp est sur l'afficheur du dessus).... mais ca correspond pas a mes mano. et ca varie jamais :#
tout marchez bien pourtant :-o

a+
tragui traguiicon_post
Salut
Les 3 points qui clignote veulent dirent que tu a une alarme.
1 pression sur ne bouton supérieur tu dira le type d' alarme
je pense qu 'il y a pas mal de paramètre important que tu n' a pas reglé
je connais pas mal ces régulateurs , tiens moi au courant
pierre pierreicon_post
Salut a tous

Merci tragui .
dès que je retourne sur site je regarde .
a+