Bonsoir a tous.Je viens de finir des levées de réserves électriques.Et je me suis aperçut que sur l'installation j'avais 30 volts entre la terre et le neutre,j'ai posé la question pour savoir si c'était normal on m'a répondut que ça faisait un courant de controle.Sans plus de détails,d'ou ma question qu'est ce qu'un courant de controle.
stone-cold
PL PLicon_post
Bonsoir. Je crois que marcel11 va te répondre avec plaisir. :b :=! :=!
freeye freeyeicon_post
bonjour à tous

Quel est le régime de neutre de l'installation électrique que tu as controlé.

Cette installation est t'elle en milieu industrielle avec transfo privée ou sur réseau EDF??

Si tu es en régime TT,il n'est pas rare d'avoir une ddp entre Neutre et Terre,(présence d'onduleur par exemple) le plus important est d'avoir une valeur de 230v entre la phase et la Terre preuve d'une bonne Terre générale (sachant que la terre / neutre sont relier ensemble au niveau transfo EDF)

Voilà voilà ... bonne continuation à tous..
Cordialement ..
plouf
marcel11 marcel11icon_post
pour moi en régime TT neutre a la terre et carrosserie a la terre ,phase terre = 230V si tu a 30 V du neutre par rapport a la terre c'est que ton neutre edf ou le neutre de ton transfo n'est pas bien mis a la terre
ou si tu passe part un onduleur tu a la sortit de neutre qui est résistive
un onduleur ne fait pas monté le potentiel du neutre para rapport a la terre il génère des harmoniques
biloute bilouteicon_post
Putain, je veux retourner à l'école!!!


quand je vois tout ces courant que je n'ai pas vu!!!

il est temps!!
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour si la terre est au top un differentiel de 0.030mA ça devrait disjoncter en regime normal
ça m'est déja arrive quand plusieurs appareils sont sur des prises multiples moulees on se retrouve avec une tension de 20 30volts et ca ne disjoncte pas
J'ai tres peur de l'electricite car je ne la voit pas je ne joue pas aucune tolerance pour les mauvaises terre aujourd'hui c'est 30v et demain ?
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour frigorie,

Citation : Frigorie
si la terre est au top un differentiel de 0.030mA ça devrait disjoncter en regime normal
ça m'est déja arrive quand plusieurs appareils sont sur des prises multiples moulees on se retrouve avec une tension de 20 30volts et ca ne disjoncte pas
J'ai tres peur de l'electricite car je ne la voit pas je ne joue pas aucune tolerance pour les mauvaises terre aujourd'hui c'est 30v et demain ?

30mA c'est déjà sensible, mais ... 0.030mA ... je ne savais même pas que cela existait!!
Avec un tel différentiel ( 0.030mA ), il est clair que l'alimentation électrique ne doit pas souvent être opérationnelle!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
stone-cold stone-coldicon_post
Bonsoir j'ai tous les éléments de réponse que je voulais.Je remercie ceux qui ont pris le temps de me lire et de répondre.
stone-cold
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

j'ai sûrement rien compris :paf

ce qu'ils ont dit à stone-cold, c'est exact ou pas?

c'est quoi ce courant de contrôle?
bon vu qu'il a 30V entre terre et neutre, je suppose que ce n'est pas un réseau dont la terre et le neutre sont communs!
je peux comprendre aussi que sur ce type de réseau, il y ai présence d'un courant dans le fil de neutre (consommation déséquilibrée sur les phases) et donc présence d'une DDP par rapport à la terre.

mais de là à parler d'un courant de contrôle!? .. c'est quoi ce courant de contrôle??

j'ai du rater quelque chose là :paf :paf :paf

stone-cold a compris :=! mais moi pas :-(

merci d'avance :-D
marcel11 marcel11icon_post
Salut biloute
un courant de contrôle ça n'existe pas
tous simplement la terre du transfo n'est pas bonne car s'il dis juste en régime TT si la terre est bonne phase terre 230 V et neutre terre 0V