bonjour j'ai achete un lot de compresseurs
rotatif
l'enroulement demarrage 5 ohms permanent 3.9 ohms
je branche le condensateur permanent il
tourne a l'envers j'inverse les enroulements c'est bon
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
PL
Bonjour. Et cela sur tous les compresseurs du lot?
Pat
Frigorie
bonsoir j'en ai une vingtaine c'est au moment de deboucher et mettre en marche les autres je n'en sais rien
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
PL
Bonjour, peut ètre un défaut de sens d'enroulement du moteur, en esperant que sur un seul. Marcel11 etant un peu plus spécialiste pourrait nous en dire plus.
Pat
frigo71
Bonjour à tous ,
Un schéma vaut toujours mieux qu'une longue explication ....
Jette un oeil la dessus cela te donneras quelque réponses :