Bonjour,

Je suis en train de réaliser mon travail de fin d'études et j'ai un petit problème.
Je commande un évaporateur avec un Danfoss AKC 550 qui fonctionne avec un détendeur électronique (AKV).
Seulement la bobine que j'ai pour le détendeur et en courant continu, est ce que je peux raccorder celle ci sur le régulateur???
Car dans la doc du régulateur, il est écrit que la bobine peut être en 230v courant alternatif. Je ne sais pas si c'est une faute de français ou que je peux utiliser ma bobine.

D'avance merci pour vos réponses.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

paton 44 ne raccorde surtout pas ta bobine, contrairement a ce que te dis cedfr79 les bobines des detendeurs electronique DANFOSS ne sont pas toujours en continu :-| :-|
ekc 414 bobine continu :-P :-P
ak cc 550 bobine alternatif :-D :-D
ak cc 750 bobine alternatif :b :b
de plus sur le regulateur ak cc 550 pour alimenter ta bobine ta sortie AKV est un contact sec donc tu n'oubliera pas de ramener ta phase sur ton contact.

a+
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
cedfr79 cedfr79icon_post
autant pour moi je croyais mais je viens de vérifier
j'avais mal regardé la doc avant de répondre

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/RS8FS204.pdf
pour faire du froid il faut faire du chaud