shema electrique #4784

7Contributeur(s)
artfilmarsdmarcoxaviercguitalsfrigopatheAdrien
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
adresse mail et je l'envoie
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
artfil artfilicon_post
filasthepb@hotmail.com

je sais que c est pleins de fautes j ai jamais fais CA avant moi je me contente de lire le schéma et câble ou dépanné dab

mais je travail pas dans la réfrigération mais dans les sécheur d aire comprimé ...


merci d être tolérant et patiente :-D



Message édité par : artfil / 26-05-2012 09:15

frigopathe frigopatheicon_post
normalement je te l'ai envoyé hier
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
dmarco dmarcoicon_post
Citation : frigopathe  normalement je te l'ai envoyé hier


Bonjour frigopathe,

Quel dommage que nous ne puissions pas tous profiter de ce schéma!!

Problèmes réccurents que ces schémas électriques... :-D

Tu pourrais ( certainement ) l'anomyser ... et l'envoyer aux modos, qui eux .. pourraient le mettre directement sur le site!?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Adrien Adrienicon_post
merci frigopathe pour le fichier :


télécommande surgélateur


Message édité par : Adrien / 26-05-2012 11:53

frigopathe frigopatheicon_post
avec plaisir,
le fonctionnement est simple, le régulateur fixe la consigne et les deg.
suivant la qualité et le volume de marchandises à descendre en temperature, on selectionne un fonctionnement sur 1h/3h ou 5h (tempo reglables), en fin de cycle l'évap passe en deg automatique par le biais de t4 et t5.
a noter que les deg du regulateur ont été enlevés car de temps en temps ils tombaient pendant un cycle.
de plus les employés par soucis de rendement shuntaient les deg en fin de cycle, donc prise en glace.
j'ai fait une modif non visible sur le schema qui consiste de 23 h à 4h à passer les cellules en ventil forcées afin de dégivrer.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
artfil artfilicon_post
avez-vous le nom et le modèle du module qui programme la régulation...

de plus j ai un compresseur a vis et je peux le faire tourné a 50% il y a un système que quand j arrive a a -1 ou -2 ( aux sondes) régime du compresseur change ?


merci :-D
frigopathe frigopatheicon_post
ce schema ne concerne que la telecommande des cellules, et la commande entre autre de la VEM.
ensuite tu peux mettre n'importe quelle centrale derriere, le lien étant la BP.
regarde bien sur le net pour un schema de telecommande et de puissance pour tes vis bitzer.
a savoir qu'il y a des contraintes particulieres à connaitre.
si tu as un eco, est ce que bitzer autorise la mise en route de l'eco des que la vis demarre, ou il faut attendre son passage à 75 ou 100% pour eviter les surcharges.
est ce que tu demarres en direct ou en part widding..... et tant d'autres choses