Contacteur fin de course porte#11491

4Contributeur(s)
TiraelglaglaBA43Billbaroud
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Tirael Tiraelicon_post
Bonsoir

Novice en la matière je regarde pour un projet des contacteurs de fin de course pour des portes de CF (arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte)
Pouvez vous m'expliquer le type de contacteur et le fonctionnement ( j ai trouvé tellement d infos sur internet et ne sais pas lesquels sont appliquable à des CF
J imagine que ce contacteur se câble sur le régulateur, correct ?

Merci pour votre aide

Bonne soirée ;-)
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Le mieux est de câbler la ventilation et la VEM, car si tu ne coupe que la ventilation, si la porte reste ouverte trop longtemps il y a de forte chance pour que ton évapo prenne en glace (et encore plus pour du négatif :-D :-D :-D
Concernant le type de contact de porte libre a toi de choisir ce que tu veux mettre, tige metalique, nylon, a galet, faisceau....
Maintenant tu n'est pas obliger de câbler ce fin de course sur le régulateur
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
BA43 BA43icon_post
salut Tirel
perso j'utilise l'entrée du régulateur que je programme en arret ventilateur et si possible la lumiere
à coeur vaillant rien d'impossible
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

L'entrée numérique du régulateur est la meilleur option quand c'est possible.
Cela permet aussi d'utiliser le buzzer d'alarme quand la porte est laissé ouverte trop longtemps par les utilisateurs indélicats.
Cordialement