Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Help - problème électrique sur un régulateur

Help - problème électrique sur un régulateur #11648

5Contributeur(s)
zeryassineAircofrigofrigo90mimifrigoBA43
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zeryassine zeryassineicon_post
Bonjour les frigoristes j'ai un souci sur un meuble froid géré par un simple régulateur une sonde et ce dernier il crame à chaque fois le maximum qu'il a tenue c'est 3mois et il crame au niveau de l'alimentation 220v.
À votre avis ça pourrai être quoi sachant que j'ai mis une protection. Pour le régulateur et malgré il a crame c pourrai venir du compresseur? :-?
Y@N£

Message édité par : zeryassine / 07-12-2017 11:58

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

quel type de régulateur?

qu'est-ce qui crame? le côté alim de celui-ci ou le côté alim du compresseur via le relais? Si c'est la partie alim compresseur via relais interne du régulateur, tu peux placer un contacteur entre ce relais et le compresseur!
Mais ce meuble a quel âge? il fonctionnait bien les années avant et c'est dernièrement qu'i s'est mit à brûler tout les 3 mois? ou bien c'est de naissance qu'il est comme cela?

bon côté compresseur: c'est un mono? quel système de démarrage?

si mono: contrôler son courant (pas au-dessus du nominal) contrôler le(s) condensateur(s) ! Il suffit que le condensateur commence à faiblir que pour voir le I commencer à grimper, surtout durant le démarrage...

je crois que tu peux comprendre que ta question est un peu vague que pour pouvoir vraiment donner la piste à suivre...

à+
frigo90 frigo90icon_post
Comme le dis Aircofrigo, il préférable de mettre un contacteur sur l'alimentation compresseur, personnellement je commencerai par ce point, cela solutionnera probablement tes casses répété de régulateurs.

Le régulateur ne supporte peut-être pas les démarrages trop nombreux du compresseur.
As-tu essayé une autre marque de régulateur? ou est-ce toujours la même marque?
si c'est le côté alimentation du régulateur, ta tension est-elle stable?
Bon courage dans tes recherches, Frigo 90
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

Si il crame au niveau de l'alim 220 V tous les 3 mois , c'est que le régulateur prend sa douche quand l'utilisateur lave son frigo Pour en avoir la preuve démontes le et tu découvriras sur le circuit imprimé des traces d'humidité





freeze
BA43 BA43icon_post
salut à tous
entierement d'accord avec mimi surtout si c'est un meuble genre tour l
à coeur vaillant rien d'impossible