voila,un client a eu un souci sur une vitrine rafraîchissante en colone,sais la partie électrique qui a cramer,ou ce situe le condensateur et donc les branchements,j aimerai savoir car je ne trouve pas,si on peut avoir simplement le boitier électrique du compresseur sans le compresseur car il marche très bien?sais un tecumseh ,malheureusement je n'ai pas pris la référence du compresseur seulement celle du boitier(marquée sur la notice),REF:366266 IND.K
voici quelque détail:
compresseur AJ/CAJ marque tecumseh UNITE HERMETIQUE,
le boitier est composé de:
condensateur permanent:FACON Typ 04P.554441,330V 50Hz
bornier
résistance de decharge
voila j aimerai donc savoir si je peut recommander cette boite,si il me faut obligatoirment la ref du compresseur,ou autre
merci d'avance
steven39500
le condensateur a aussi 64µF
Aircofrigo
bonjour,
votre premier post sur le site DOIT être votre présentation.
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...
donc je doit avoir la reference du compresseur ,sais bien ce que je pensais
steven39500
donc ,apres avoir pris les references les voila donc:
le compresseur sais CAJ4492Y
la vitrine refrigerer est FRILIXA MARAO 1.0M
voila je recherche le boitier electrique ou ce situe le condensateur donc les branchements de la vitrine car celle ci a cramer
biloute
bonsoir, as tu essayé de chercher avec les liens d'airco ou Google?
Market: Wholesale/Distribution
Overload #: 570462
Primary Relay #: 562667
Start Capacitor #: 540136
Compressor Bill of Material: CAJ4492Y
Condenser: 338221
Fan Blade: 668023
Fan Bracket: 555111
Fan Guard: 363119
Fan Motor: 550163
ou en fonction du modèle:
Overload #: 570509
Primary Relay #: 520207
Start Capacitor #: 540137
Compressor Bill of Material: CAJ4492Y
Condenser: 338221
Fan Blade: 668023
Fan Bracket: 555111
Fan Guard: 363119
Fan Motor: 550163
bonsoir attention relai 4461 toujours horizontal si le boitier tombe
le relais reste colle le compresseur klixonne et la capa de demarrage explose
quand on est a capillaire je remplace par une capa permamente de 12uf
je mets 2 mn anti court cycle et c'est parti pour 10€
en plus c'est pas toujours evidement d'avoir le relais
attention il y a deux relais identiques mais qui n'ont pas les memes courant le compresseur demarre mais klixonne au bout de 10s
voila
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
steven39500
je vais poser une derniere question,comment on commande sur ce site ?,oui j avais rechercher sur google mais rien trouver,j ai meme fait les site d occasion pour trouver des pieces xD
merci beaucoup deja ;)
Frigorie
j'ai oublie je supprime le relais, entre demarrage et run je met la capa de 12uf
fil blanc capa 12uf
fil bleu capa 12uf avec phase
fil noir klixon neutre