Voila mon pb cest de cabler je comprends tres bien le principe de fonctionnement sur un schéma electrique seulement quand on me dit de brancher un sectionneur sur deux bornes ph et N qui seront pour le pressostat et que sur ces mêmes bornes (en dessous) nous mettons l alimentation du pressostat comment continuer la ligne ph apres vers le thermostat :-(
mars
Bonjour,
vas te présenter en bon uniforme:
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Pour te répondre:
Ta phase ira sur l'entrée de ton contact de pressostat, puis la sortie de contact pressostat ira sur l'entrée contact thermostat puis la sortie de ton contact thermostat ira commander une bobine ( electrovanne ou compresseur) en A1 puis en A2 tu auras le neutre de ta bobine.
Sur une ligne de contact tu ne peux pas cabler phase et neutre car disjonction assurée, par contre si tu cases une bobine tu peux effectuer ta commande.
J'essia de te faire un shéma sur paint :b
mars
:-D
guitals
ailla ail. mars tu viens de nous faire le pump down qui ne redémarre jamais, il ne faut pas tout mettre en série sinon une fois que tu as régulé tu ne peu plus redémarrer. mais bon je te pardonne c'était la fin de journée
moi je dit ça, je dit rien.
lolofrigolo
merci mars dsl je ne savais pas qu il fallait se présenter et merci pour tes infos tu m as beaucoup aidé :-D
biloute
Citation : lolofrigolo
merci mars dsl je ne savais pas qu il fallait se présenter et merci pour tes infos tu m as beaucoup aidé :-D
bonsoir,
pourquoi maintenant que tu le sais, tu ne le fais pas? :-o :#
soit...
shunt33
Citation : guitals
ailla ail. mars tu viens de nous faire le pump down qui ne redémarre jamais, il ne faut pas tout mettre en série sinon une fois que tu as régulé tu ne peu plus redémarrer. mais bon je te pardonne c'était la fin de journée
Je confirme ;-) ...
La vem alimentée par ton thermostat avec un contact d'horloge de dégivrage en série....
La bobine du contacteur du groupe alimentée par le contact du pressostat BP régule...
Ou le contact du thermostat qui alimente le contacteur du groupe directement.... et un contact de pressostat BP en série.... mais de sécurité donc fermé si pas de fuite :-)
La solution pump down est tout de même mieux à mon avis.
A+
mars
Citation : guitals
ailla ail. mars tu viens de nous faire le pump down qui ne redémarre jamais, il ne faut pas tout mettre en série sinon une fois que tu as régulé tu ne peu plus redémarrer. mais bon je te pardonne c'était la fin de journée
Oui effectivement la fatigue de la fin de journée :#
5h00 - 17h00 repas 15minute c'est pas une journée mais de l'esclavage moderne :b
Bon pas d'excuse l'essentiel c'est que notre ami débutant ai comprit. :-D
guitals
bien sur je ne doute pas que tu sache comment se cable un pump down.
c'zst juste une boutade