Bonjour,
Je viens d'avoir ma réponse.
Défaut de conception condenseur :
Le condenseur de la centrale positive est installé en dessous de la bouteille réservoir liquide
Cela engendre un engorgement de celui-ci :
Diminution de sa capacité d’échange, occasionnant une élévation de la pression de condensation, donc une perte de performance
Nécessité de surcharger l’installation pour permettre un niveau correct dans le réservoir et une bonne alimentation en liquide des postes.