bonjour,
pour ton problème de BP, ton compresseur est calculé pour la puissance frigo des deux évapos, lors que le "gros" évapo coupe, ton compresseur devient surpuissance pour le petit.
donc normal que la BP chute et le problème pourrait être accentué si tu as un détendeur MOP sur le " petit" évapo.
la solution pourrait être d'installer une vanne de capacité afin de garder une BP constante.
pour le deuxième problème, je n'ai pas de
frigotahiti frigotahitiicon_post
la KVC me parait inévitable et oui, ce n'est pas le mieux pour la température du compresseur.
tu devras faire le ratio entre une bonne température d'évaporation et la température d'aspiration, mais c'est ton installation de le donnera.
tu pourras peut-être fermer le détendeur du gros évapo et ouvrir un peu plus celui du petit pour avoir une bonne surchauffe quand les deux sont en service.
ainsi quand le petit sera seul, ça sauvera peut-être les meubles
cdt
frigotahiti frigotahitiicon_post
salut,
il n'y a pas de pump-down possible, il faut faire un jeu de relais pour couper le compresseur avec le dernier évapo
cdt
Orengineer Orengineericon_post
Bonjour, sache qu'il est possible de faire le pump down en rajoutant une électrovanne en amont/aval (peu importe) de la KVC. celle si sera coupée en même temps que l'électrovanne de la ligne liquide.
Lorsqu'on a deux évaporateurs il faudrait mettre une KVP sur l'évaporateur où la pression est la plus élevée et un clapet anti retour sur celui où la pression est plus faible.
Le schéma fluidique d'une installation pareille est assez complet. Je peux te filer des schéma si ça t'interesse.