23-01-2013 20:15, martel17 a écrit :
ils ont inverser entrer et sortie condenseur en a mis le picage du refoulement gaz en bas et retoure liquide en haut
Bah le voilà le problème :paf , si tes vapeurs condensées sont en bas de condenseur,alors oui ton refoulement centrale boit la tasse :paf :-o
C'est quand même grave cette situation, il faut impérativement refaire ça et profiter que vous n'êtes pas en production pour refaire ça , ça fera une journée de boulot ;-) .
Par contre désolé mais je vais transmettre ce message sur le post concerné car il y en a qui se pose des questions et essaient de trouver des réponses.