bonsoir a tous
adel, que se soit sur le model akv de chez danfos, ou EV2 de chez carel, tu règles une surchauffe mini et un surchauffe maxi, reglable de mini 4 a maxi 12 chez danfos et si mes souvenir sont bons idem chez carel :# :#
par contre pour en revenir au problème de batterie sur les regulateur carel, si tu as un regulateur qui disjoncte pour raison x ou y et que celui ci est ouvert plein pot, tu peux imaginer les coups de liquide infliger au compresseur.
maintenant il ne faut pas oublier que la conception des vannes a impulsion ou pas a pas n'est pas la même, en cas de manque de tension sur une electrovanne a impultion la masselote retombe grace a son pod et au ressort qui la pousse, alors qu'une electrovanne pas a pas c'est un moteur qui fait tourner un pointeau, et si il n'y a pas de courant, le pointeau ne tourne plus
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite