Citation : shigepyon
oui mais quand j'ai rearmer le presostat bp le compresseur a demarrer
:# :-o .... et il faut arriver au vingtième message pour qu'il nous parle subitement d'une coupure bp!! snif snif
Si ta chambre fonctionne avec un pump-down, et que tu as installé un pressostat à réarmement manuel .....
tu peux sortir ton lit de camp, il va falloir que tu restes constamment à côté du groupe froid pour le faire démarrer!!
.... jusqu'au moment ou tu installeras un pressostat bp à réarmement automatique!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a