bonjour,
je veux bien, mais où est passée la HP; vu qu'elle est à peu près identique à la BP??
bonne idée pour le bouchon en plastique :=!
mais pas en sortie déshy vu que le voyant est plein de FF; plutôt en sortie de voyant que le joint serait resté :-)
mais cela n'explique pas la rupture rapide du compresseur, de plus le pressostat BP aurait du déclencher dans le cas d'un bouchon sur la ligne liquide.
donc pour résumer:
-ligne liquide semble bonne jusqu'au voyant. HP Basse (correspondance Pr T° bonne ou pas? y a t il une pression de condensation? je suppose que non)
-BP basse mais pas assez que pour déclencher le pressostat BP
-compresseur a cassé (vite {coup de liquide} ou pas {surchauffe car pas de retour} ou car son huile est partie??
-il a chargé ses 800grs par où? BP ou bouteille?
vicieux ton basard :-o :# :|
tu me corriges s'il y a un défaut dans le résumé ;-)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.