salut à tous
- le R422D fonctionne avec toutes les huiles donc pour moi pas la peine d'en changer
- il faut que tu reprennes la valeur d'enclenchement de tes pressostats hp pour maintenir une t° de condensation aux alentours de 35°/40° comme te l'a dit abdelclimatisation donc reprise des réglages enclenchement pressostats hp en adéquation avec la table de t° du 422D+ vérification des différentiels hp
- vérification de ta surchauffe et éventuellement reprise de celle ci une fois ta hp stabilisée
Avec tout ça tu devrais déjà y voir un peu plus clair
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas