bonsoir,

moi j'ai simple, rapide et précis.
un multimètre qui a une fonction capacimètre :-D
il existe aussi des capacimètres.
avec l'un ou l'autre, tu as la certitude de la bonne santé de ta capa.

à+
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ;-)

perso je prends mon ohmètre , et j'alterne les polarités . C'était plus évident avec les multimètres à aiguilles ou l'on voyait bien la charge et la décharge de la capa 8-)
marcel11 marcel11icon_post
le multimetre en ometre ne te permet pas de voir la valeur de la capacité s'il elle est toujours bonne l'ideale est le capacimetre ou la pince a ampere en mesurant le courant de charge de la capa si j'ai bonne memoire le courant X 14 = valeur de la capa
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
le mieux c est d avoir un multimetre qui permet de mesure la capa . sinon la suggestion de marcel11 est bonne, mais attention ,il faut proteger ton montage puis ne pas exposer ton condo trop longtemps au 220 v c est une question de 4 a 5 secondes tt au plus . en effet l intensite que tu trouveras tu la multiplie par 14 cela te donne la capa de ton condo. mais bon pour ts ce qui est ventilo perso je lense a la main si sa roule c est le condo . si non pour les CP mono fair un branchement en directe (en cas de doute sur le condo et que l on a pas les outils adequats)
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
le mieux c est d avoir un multimetre qui permet de mesure la capa . sinon la suggestion de marcel11 est bonne, mais attention ,il faut proteger ton montage puis ne pas exposer ton condo trop longtemps au 220 v c est une question de 4 a 5 secondes tt au plus . en effet l intensite que tu trouveras tu la multiplie par 14 cela te donne la capa de ton condo. mais bon pour ts ce qui est ventilo perso je lense a la main si sa roule c est le condo . si non pour les CP mono fair un branchement en directe (en cas de doute sur le condo et que l on a pas les outils adequats)
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
ma methode de lancer avec une phse sur l'enroulement auxillaire est simple est efficace si ça part le condo est faiblare ,sinon avoir 1 condo dans la caise a outil est mettre en parralele sur le condo existant
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut à tous,

je ne suis plus d'accord avec le test "lancer à la main" depuis que j'ai constaté des prob HP avec le fan condenseur qui tournait apparemment bien!!
en effet, tout semblait normal alors qu'en faite la capa de 4 micro en avait plus que 2 ce qui diminuait la vitesse de ce ventilo!! après des recherches inutiles sur la clim pour voir d'où venait mon prob HP, je suis revenu vers le ventilo et sa capa; depuis j'ai un capacimètre et je gagne du temps pour le diagnostique.

c'est juste un avis perso mais... ;-)
discus discusicon_post
très juste airco :=! :=! ;-)
@+DISCUS
isfcer isfcericon_post
Salut;
si ça peut en aider certains !
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023

Aux audacieux sourit la chance !
tchojerome tchojeromeicon_post
Citation : marcel11 

ma methode de lancer avec une phse sur l'enroulement auxillaire est simple est efficace si ça part le condo est faiblare ,sinon avoir 1 condo dans la caise a outil est mettre en parralele sur le condo existant
 


salut aircofrigo
j'ai eu le meme tour que toi et depuis que j'ai mon controleur de capacité je ne peu plus m'en passer
c'est tellement plus facile de dépanner quand on a le bon materiel, il suffit de bien savoir s'en servir ;-)

PS: pour ceux qui n'on jamais utilisé un controleur de capacité n'oubliez pas de décharger votre condo avant de le tester, le mieux c'est d'avoir 2 multimetre: 1 tout simple en mode voltemetre et 1 second en mode controleur de capacité, comme ca aucin risque ;-)