salut sémirien
comment est fait ton évap ventilé statique à ailette noyé dans les parois ta conduite d'aspiration est elle isolée le capillaire passe t'il à l'interrieur ?
je te conseille d'envoyer un tout petit peu de fluid et de voir si ta bp remonte ,si oui manque de charge si non peut étre bouchage partiel
au fait combiens à tu déjas mis en charge
à coeur vaillant rien d'impossible