Bonsoir a tous je voulais s'avoir si quelqu'un avait une idée pour calculer un débit d'eau sur une pac ou n'omporte quel pac sachant qu'il ni a pa de kit pour relever la hmt et non plus de débimetre et c'est une pac inverter donc impossible de la fair tournez a fond !! Merci a tous et bonne nuit !
frigopathe
salut,
il te faut connaitre la puissance du groupe en kW, la chaleur massique du médiumb ( eau pure 4.18KJ/KG) et le DT préconisé par le constructeur sur l'échangeur en question