Bonsoir,
pour qu'un moteur grille, il faut que certaines règles de l'art n'est pas été respectées.
visiblement vous n'avez pas monté de protection thermique en plus du disjoncteur (ou pas réglé), 1° faute
2° au moment du branchement vous n'avez pas vérifier si l'alimentation prévue était correcte :paf > la présence des trois phases et temps qu'on y est, quelle tension sur les trois? tri220 ou tri380 (heureusement pour vous je compte ces différents contrôle comme une seule faute :-D :-D )
3° au moment du start ou même avant pas de contrôle de sens des phases :D
bon bin voilà, tu viens de nous démontrer que tu es novice et que tu dois t'appliquer ou suivre des formations ;-)
pour le transport > non, ce n'est pas là le prob; tout les compresseurs parcourent des km voir des milliers de km avant montage :-P
ensuite, vu que ce moteur est un compresseur!!!
qui a fait la mise en route du système frigo? tirage au vide remplissage etc...???
car là aussi il y a moyen de faire des conneries qui peuvent griller un compresseur ;-)
à+