bonsoir,
trouver le pourquoi d'une HP à 70° ( à mon avis tu as fait trop de complément de FF :-D ou bien des incondensables?)
ensuite vu la vitesse de montée en T°, je soupçonne des dégivrages impromptue ou un contrôle de fin de dégi qui déconne uniquement de temps à autres (1x tout les 2 jours)
ensuite pourquoi l'apparition de givre doit être dû à un manque de FF? explique un peu..
ensuite, pourquoi tu décides de changer les buses car il y a du givre?? dis moi un peu comment savoir si ta puissance du détendeur est sous ou surdimensionné??
et ne me parles pas du givre surtout :-(
ensuite,
ah AH non, d'abord te laisser te présenter!! j'ai voulu voir où tu habites mais pas de présentation :-o :#
les modos vont faire une grosse :-| :|
à+
Message édité par : biloute / 22-06-2013 19:20