bonsoir,
bon, en bon débutant que tu es, il y a des questions qui doivent te venir à l'esprit dès que tu approche une installation que tu crois éventuellement en panne!!
c'est à dire, avec le temps tu apprendras à palper et écouter ton installation; rien qu'avec le touché, la vue et l’ouïe tu peux déjà trouver pas mal de chose.
mais en attendant, il te faut prendre des mesures: de T° et de pression:
ici: ta BP, la surchauffe et la T° ambiante de la chambre (vu que tu t'inquiètes du retour en givre) sont un minimum!!
sans cela on ne peut pas t'aider réellement; juste émettre des suppositions :-D
ensuite, ta HP le SR et la T° ambiante sont indispensable également pour en savoir plus.
et en général nous sommes également friand des infos concernant le reste de l'instal.
en attendant + de détails de ta part, à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.