yop,
0.3 bar ça nous fait T° d'évap de -41°C!! devrait pas avoir de prob pour descendre à -20!!
à moins que les apports thermiques soient supérieur à ta puissance d'évaporation
ton compresseur givré laisse penser que tu n'as pas de surchauffe! mais bon si capillaire pas de réglage à faire
r404a correspond je pense au fluide prévu pour ce type de compresseur
maintenant, ta BP est très basse et pas de surchauffe :# en supposant que la quantité de fluide OK et que détente cappillaire
comment va le ventilo de l'évap?? à l'envers? à la bonne vitesse?
tes plaques de guidage de l'air autour de l'évap!! elles sont remontées ou pas???
Message édité par : Aircofrigo / 16-04-2009 20:34