Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
T'as pas pu tomber sur meilleur interlocuteur :b

Oui je sais j'ai déjà les cheville petées en 1000 morceaux :b

Non sans déconner , à force d'etre embetre par ces scroll je commence à mieux connaitre.

Donc oui si ton cp n'est pas refroidi correctement il chauffe et le dispositif de protection de surchauffe fait son travail.

Par contre avant d'incriminer le dispositif d'injection controle ton SR et ta SC évapo afin d'enlever tout probleme de ce côté là.

En effet les dispositif d'injection sont relativement fiable et souvent c'est le manque de fluide, ou le mauvais controle de la SC qui entraine de mauvais refroidissement du Scroll.

De toute façon c'est indiractement ou directement lié , ça dépend comment tu vois les choses, :b , car si t'as peu de fluide et bien t'auras pas grand chose à injecter pour le refroidissement par l'injection.

Au fait quel est le type de ton injection: détendeur copeland ou ev copeland?

mars marsicon_post
Autant pour moi, normalement c'est une vanne DTC que tu as au vue des références de ton CP.

Cette "vanne" , "détendeur", loge son bulbe sur le doigt de gant integré sur le dessus de cloche Cp, et si besoin en fonction de la température elle s'ouvre.

Voici un lien qui t'aidera :

regarde page 7

http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/C060220_0310_0511_F_AGL_Ref_Scroll_FULL_0.pdf

mars marsicon_post
Lit bien la doc il y a tout ce qu'il te faut.

mars marsicon_post
C'est ça le site des frigoristes, quand on peut on aide