Les Frigoristes

SIFA 2026

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid commercial »» Differentiel

Differentiel#5204

8Contributeur(s)
netsudmarcomarsfrigopathedussfylip22PL
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
netsu netsuicon_post
Salut à tous

Si tu disjoncte pendant le dégivrage, il est trés probable que ce soit ta résistence car le défaut d'isolement peut apparaitre ou empirer lorce qu'elle est chaude
le froid est un état d'esprit.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir les gars,

+1 netsu

Un jour, j'ai eu une résistance qui se mettait en défaut après 35 minutes de chauffe ( le maxi dégivrage était à 45 minutes )!!

J'avais une ligne de 7 cerceuils, de 5 résistances pour chaque meuble! Et tous ces meubles étaient repris sur 1 seul disjoncteur.....
Sans mégohmètre dans le camion, ca a pris du temps pour trouver LA résistance défectueuse.... :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars marsicon_post
comment ça pas de megohm? un chef radin?


je confirme aussi des resistances peuvent faire tomber le differentiel en cours de chauffe et ne presenter que peu ou pas de defaut à froid.

Si j'ai plus de 50% des resistances en defauts je change tout.

Bon bien sur je parle d'un evapo commercial, pas un industriel avec 70 resistances :b je suis pas taré non plus :# quoique :b

frigopathe frigopatheicon_post
le pire reste quand même les disjoncteurs pour resistances sans auxiliaires de coupure pour l'alarme, et s'apercevoir au bout d'une semaine que le meuble est pris en glace et en plus il faut trouver une masse et l'isoler, et éventuellement revenir pour remplacer les piéces défectueuses..
Ce genre d'alarme devrait être obligatoire.

Pour en revenir à cette disjonction, il n'y a pas de thermostat sécu qui pourrait être à la masse? ou de quelconques klixons?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
duss dussicon_post
Salut,

Mouille la résistance lors du controle si tu bas un doute car elle peu etre fisurer.
Doué en tout, Bon à rien!
dmarco dmarcoicon_post
Salut duss,

Lorsque j'ai été en face de ce problème, mouiller la résistance n'a rien résolu ... le problème devait être interne, et s'accentuer sous l'effet de la dilatation lors de la chauffe. :-D

D'où tout le problème pour trouver LA résistance en cause de ces disjonctions irrégulières.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
icon_post
regarde sur le niveau d entré les resisitaance tu veras les files sont glacé avec le neige tu le séparé puis sa marche [addsig]
dmarco dmarcoicon_post
Citation : mouhim 
regarde sur le niveau d entré les resisitaance tu veras les files sont glacé avec le neige tu le séparé puis sa marche

ayoub de maroc casablanca je suis le plus intelligent frigoriste dans le monde hhhhh
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
 


Aaaaaaahhhhhh .....

En voilà un que la modestie n'étouffe pas!! :paf :paf :-D

Mais que je serais curieux ( trop curieux même certainement ) de voir à l'oeuvre!!

Mais avant tout, passez donc par la case " présentation des membres "!!

C'est par içi => http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a


Message édité par : dmarco / 13-08-2012 00:13

frigopathe frigopatheicon_post
si la resistance est effectivement de 270kohm, ton courant de fuite est inférieur a 1mA.
Pour un disjoncteur dif de 30mA, c'est impossible qu'il coupe sauf, si ta resistance atteint a un moment 8,1 Mohm.
attention, il faut penser que c'est la somme des courants de fuites qui fait disjonter, alors il se peut que tu aies d'autres elements defaillants
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
frigopathe frigopatheicon_post
si je ne me trompe pas u=ri avec u=240v et i=0.03a.
par contre ton megohm lui fait une mesure avec une tension différente (500v ou 1000v continu)
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.