bonjour,
réponse aussi vague que la question:
chez honeywell détendeur r12 avec orifice 3 = 6,2kW
danfoss = 4.6 kW
sans connaître la BP d'évap, la HP et le modèle/marque/type de détendeur; il nous est impossible de te répondre
as tu déjà regardé un tableau de puissance pour détendeur? visiblement non :# :-o
un détendeur te2 avec orifice 3 peut varié de 2,2 à 4 kW suivant que l'évap se produit à -30 ou +5°c avec une HP à 25;
et ces puissances passeront des puissances sus nommées vers 2.2 à 5,3kW avec une HP à 55
voilà, j'espère que tu sauras ainsi compléter ta question pour que quelqu'un puisse t'aider ;-)
parce que là.... :paf
ensuite, je suppose que cet instal va changer de FF (R134a?) de compresseur (ou retrofit?) etc.. parce que le R12!! à moins que tu es en Afrique?
as tu essayé de prendre tout simplement contact avec contardo??