Bonjour à tous
Je vous propose de trouver une panne frigorifique que je viens de résoudre et qui est plutot rare. En fait, c'est la premiere fois que je la constate en 15 ans de métiers.
Mes confréres les plus expérimentés devraient trouver rapidement
Voila l'installation:
1 chambre f de maraicher ou est stocker des légumes, donc humidité importante et point de consigne à +5/+7°C
Les symptomes: la température ne descned plus en dessous de 6°C et le groupe fonctionne 24h sur 24 sauf pour les degivrages.
Voici les relevés à mon arrivée
evaporateur ventilé non encrassé et débit d'air normal
groupe de condensation au R409A, condenseur propre (c'est mois qui fait l'entretien) et températures au toucher correctes mais l'aspiration est tres froide
temp ambiante: +25°C temp cond: +37 °C
sous refroidissement 8k
temp evaporation 0°C surchauffe totale 1k
Le premier qui trouve gagne des manos au R12!!!
Un peu de douceur dans ce monde de brutes