salut
hors de question de remplacer du r-600a par du r-22,(aucune relation t° /pressions) l'installation à été concue pour du r-600a et ne tiendrait pas au r-22, et faite attention de ne pas souder sur l installation si vous souhaiteriez la réparer car le r-600a est de l'isobutane, ca vous peterais a la figure :-? :-? :-?
j ai déja réparer un congélateur vertical au r-600a :b :b
1- recuperer le gaz restant.
2 ouverture du circuit nettoyage a l azote (fin debit de 10 minutes,3x/jours pendant 2jours) pour éliminer tous les doute concernant l isobutane
3- reparation et soudure d'un nouveau déshy
4- charge du r-600a avec une balance style pese lettre (bouteille de 600gr chez les grossite, je vous conseille de prendre la station-refroidisseur ou l'on visse la bouteille dessus pour une bonne charge
prix du matoss +-100€ et vous aurez pour plusieurs frigos, car c est rare que l on charge + de 60 a 80 gr dans ces frigos :b :=!
a++++