Bonjour chleuh,
Si tes deux ventilateurs sont séparés aérauliquement, sinon, il y aura bi pass...et celui a l'arret ou en PV sera contrarié par l'autre.
Sinon ton raisonnement me parait pas mal surtout pour du mode secours
Mais comment sont régulés tes ventilateurs en mode normal ? tu te calque dessus et tu sera au top !
Sinon tu peux même faire plus court en quatre étages :39 ° encl 1 PV, 41 les deux en PV, 43°c 1 en pv l'autre en gv, 45°c les deux en Gv,
Commencer a réguler a 25 °c si tes trois bacs sont indépendants peut faire chuter la HP en hiver avec une faible demande et mal alimenter le poste en demande...Si tu 2 CF et un autre poste de 3 bacs pas grand risque..et encore une fois si c'est du secours c'est maintenir un fonctionnement...pas plus.
Enfin ce n'est que mon humble avis ;-)
Xavier