Salut
Les valeurs que tu donnes sont en fin de cycle?
Est ce que c'est une installation neuve?
Si tu bulles c'est que tu alimentes ton détendeur avec un mélange liquide/vapeur d'ou ta surchauffe un peu élevée, donc il faut déja commencer par vérifier pourquoi elle est élevée: pré détente, léger manque de charge......
Une fois que tu auras résolu ce problème tu y verras un peu plus clair
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas