Salut,un peu compliqué cet histoire,mais bon pour faire simple,dans une centrale on utilise un pre.ZN pour maintenir une BP adéquat (selon son utilisation)
sinon ca fonctionne avec une consigne,un diF + et un dif -
point de consigne +dif=enclenchement 1° comp
point de consigne atteint=enclenchement du 2° comp
point de consigne-dif = arret
A voir si automate et plus de 2 comp ????