Bonjour,
ayant monté récemment un haloir dans une chévrerie, j'ai étais sollicité hier par le client.
Effectivement, la température dans le haloir plafonnée à 30°C.
Temp ext.38°C, pressostat tilt à 25b, résistance de deshu en fonction (1.5KW), evap (2.3KW) avec buse de 1 au r404a, vol chambre: 15M3 et pour finir un cabanon fermé sur les cotés et le dessus comprenant deux groupes. trop de contraintes à surmonter.
Ma question est la suivante, avec un regul peut on mettre un termostat sur la résistance (réglé a 12°C) pour éviter une montée en t° aussi importante mais sans perturber l'hygro necessaire aux fromages de chévre. Si oui peut on le paramétrer sur le ewht 800 lx (déja installé).
Merci pour vos réponses, cordialement julien.