bonsoir,
pourquoi ne pas travailler avec les manos et les mesures de T° (sous refroidissement) pour affiner ta charge en FF?
ensuite, si tu veux une aide efficace concernant un problème possible sur une install, prends l'habitude de fournir au minimum:
type der FF:
BP et la T° de l'ambiant:
Surchauffe:
HP et la T° ambiante du condenseur:
Sous refroidissement:
ne pas perdre de vue qu'à la mise en route il faut du temps pour que tout cela se mettent en équilibre 8-)
inutile de mettre en route et de donner les indications qui apparaissent après 15 minutesde fonctionnement ;-)
alors que le disent les autres des infos!!! ce sont des groupes de condensation? modèles? marque? bouteille de liquide de quelle capacité?? etc..
je viens de lire ta présentation:# , sûr que cela va te changer de la clim de base
bon courage :=!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 29-04-2010 08:06