Citation : Nicolo972
D'après la doc dont je dispose, pour une plaque "Friga-Bohn", l'enclenchement doit se faire à -9°C soit la température eutectique moins 2°.
La coupure se fait à 5° de moins que la température d'évaporation pendant la charge, soit -26°C.
Bon courage.
Bonjour,
Merci,
Cela me parait bien comme réglages, je dois donc couper 2°K trop tard, j'ai réglé -18°c en coupure, et enclencher 4°K trop tard ...il faudra donc que je retourne affiner :-|
Merci bien pour les renseignements.
Bonne soirée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire