bonjour TFH 2511Z detente a capilaire
la chambre froide est entre -18° et -20° parfait ca coupe a -20°
mais des que l'on a atteint les -25° en evaporation la bp oscille entre -25 et -30 comme s'il y avait un effet de pompage ca descend lentement et ca remonte lentement les ventilos de l'evapo tournent bien pas d'arret
pourquoi?
je ne touche a rien le compresseur est bien refroidit hp au environ de 13 bars
j'ai mon idee j'attend quelques reponses pour savoir si j'avais vu juste
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2