NON, ATTENTION!!!
r600a n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le r134 a.
r134a: à 1,9 bar=0°C et à 14 bar =55°C
R600a à 0,6 bar=0°C et à 6,8 bar =55°C
IL est simplement plus écolo et donc fait partie des solutions de remplacement vis à vis des gaz ayant un GWP trop important tel que le r134a
désolé de mettre mal fait comprendre. :-(
maintenant je n'ai jamais travaillé avec ce gaz non plus mais je suppose que pour les manos il ne doit pas y avoir de problème. en tout cas pas à cause de la pression. si quelqu'un a une infos contraire...?? :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.