pb de detendeur qui givre pas de manque de gaz mais je suppose de l'humiditer a l'origine mais je suis pas sur
mars
BONSOIR !!!!! :-o
Je pense que c'est le joint spi de ta vanne EGR qui translate sur le cos phi .
Bonne question , bonne réponse
pas du tout mars, c'est à cause du joint de cordon chauffant de la porte soupape ! +1 mars [addsig]
yannvm
non, je suppose que le detendeur ait bloqué ?
mars
Voyons pose ta question correctement et tu auras une réponse correcte :-D
Ta phrasé n'a pas de sens et ça prouve que t'es pas à l'aise avec ton install.
Repose ta question correctement .
yannvm
bonsoir, j'ai mon detendeur qui givre mais ma cf ne descend pas en temperature je n'ai pas de manque de gaz mon instal est bien chargé (r22).je supose donc ke mon detendeur se bloque acause de l'humidité
dmarco
Bonsoir les gars,
Encore un extra-terrestre!!??
Pas de " bonjour ", ou à la limite " bonsoir " vu l'heure .... ni plus de " s'il vous plait " ou de " merci " ...
Un phrasé à couper le souffle....
Oh mais, que vois-je, nous sommes içi dans son post .... DE PRESENTATION !!
Euhhh, elle est où la présentation???????
J'dis ca, j'dis rien .... mais les modos vont pas apprécier !! jesors
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo
bonsoir,
ne pas confondre un détendeur qui se bloque à cause de l'humidité interne du circuit (qui devrait être quasi inexistante) et l'apparition de givre externe au circuit même si celui-ci est au niveau du détendeur :-(
ensuite, comme tu ne donnes aucune infos concrète de pro du froid, comment veux-tu que l'on t'aide??
tu affirmes qu'il n'y a pas de manque de FF! ah, sur quoi te bases tu?
tu penses que de l'humidité bloque ton détendeur! sur quoi te bases tu? le déshy est saturé et ton témoin est coloré pour signalé que le FF est humide??
as-tu mesuré la surchauffe? la BP ?
la HP le SR?
que laisse voir le témoin liquide? bulle ou pas??
ouais, il y a encore du boulot :-D
à+
salut à tous
Mars j'ai failli comprendre ta première réponse qui partait pas mal ! j'en rigole encore ! :-D
Marco toujours au taquet a ce que je vois !
Sinon yann donne nous un minimum de mesure si tu veux un diagnostic, on a ni températures, ni pression, ni equipement, ni............
Aircofrigo
re,
donc cher yannvm; je ne connais pas ton cursus....tu dois débuter!
si c'est le cas, sache que pour poser un diagnostique de panne fluidique, il y a 6 mesures de base à prendre pour essayer de trouver la panne!!
et ce d'autant plus que TU es sur l'installation mais NOUS NON!!
les mesures:
la HP avec son ambiant et son SR (=3 mesures)
la BP avec son ambiant et sa SC (=3 mesures)
total six mesures de base super intéressante
allez à+ avec des infos!!
bon je vais placer ta question dans les dépannages
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.