bonjour..
Y a t'il une solution pour éviter qu'un compresseur gèle !!?
Groupe Bitzer : LH104 4eec 6
evaorateur : Friga-bohn SKB 10 C
détendeur danfoss tex2 buse n° 5
SC = 8K
SR = 5,2K
BP=-9°
HP=41°
tmperature CF = -1

Adrien Adrienicon_post
C'est une positive ?
Pourquoi ta chambre froide est à -1°C ?
xavierc xaviercicon_post
Citation : rmq 

bonjour..
Y a t'il une solution pour éviter qu'un compresseur gèle !!?
Groupe Bitzer : LH104 4eec 6
evaorateur : Friga-bohn SKB 10 C
détendeur danfoss tex2 buse n° 5
SC = 8K
SR = 5,2K
BP=-9°
HP=41°
tmperature CF = -1

 

Bonjour,
1°) En quoi cela est-il génant que le compresseur gèle ?? :#
2°) Quelle longueur de tuyauteries as tu ?
Merci
Xavier
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour rmq,

Qu'entends-tu exactement en disant " qu'un compresseur gèle " ?

Pour avoir une cf avec une températute de consigne inférieure à 5°, tu vas nécessairement devoir vaporiser en négatif ... Et donc, avec un retour d'aspiration qui sera toujours négatif ( en température ).
Précises donc ton idée originale.

:b
@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
rmq rmqicon_post
ok .. merci j'apprécie ce que vous dites tous !

donc, c'est une CF positive, la température est à -1 parceque c'est des Dattes qui sont stockées dans la CF et on a besoin de cette température..

pour la tuyauterie == 3,5 m
c'est genant que le client voit son compresseur tout blanc, il est inquiet et il pense qu'avec le temps il va casser !! c'est drôle.. non !

moi, je sais que c'est normal mais ...
vercorcris vercorcrisicon_post
salut si tu a peur mais une bouteille anti-coups de liquide
le cp est tout blanc a 100%?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

rmq il y a gelé et gelé, si le compresseur est tout blanc avec de la petite neige fait comme ton client inquiète toi...si c'est une fine pellicule de givre c'est pas bien grave...donc c'est blanc comment
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Adrien Adrienicon_post
Citation : glagla 
.donc c'est blanc comment
 


C'est blanc comme neige jesors
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir si vous etes a capillaire enlevez un peu de gaz
a detendeur thermostatique remplacer la buse par une taille en dessous
un compresseur trop chaud ce n'est pas bon mais trop froid aussi
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir

Ta surchauffe est prise en sortie évaporateur ou l'aspiration compresseur ?