Bonjour,
je me permets aujourd’hui de solliciter votre aide pour un problème sur mon installation qui n’arrive pas à être résolu.
J’ai une grande table refrigérée positive de 6 portes, un côté gauche avec un salad bar et 3 portes et un côté droit fermé avec 3 portes.
Chaque côté dispose d’un évaporateur propre. Les deux côtés sont alimentés par un groupe compresseur au centre avec deux régulateurs.
Le problème rencontré est complexe car le côté droit descend plus vite en température que le gauche cependant quand les deux régulateurs sont en demande de froid la température descend régulièrement mais quand l’un des deux arrive à température le deuxième stagne jusqu’à que l’autre redemande du froid.
Quand on regarde la température des sonde d’évaporateur celle-ci remonte de 2-3 degrés quand l’autre régulateur est arrivé à la consigne.

Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Jeek Jeekicon_post
Hello,

Il y a plein de possibilités, quelle sont tes pression de fonctionnement temperature d'aspiration etc avec les deux evaporateur en fonction, et avec 1 seul ?

Sans donner supplémentaire cela risque d'être compliqué de t'aider je pense.

La régulation ce fait par électrovanne du coup ?
Tu n'aurais pas un fonctionnement maître esclave a tous hasard ?