Les Frigoristes

Herosysteme

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Aide cellule de refroidissement

Aide cellule de refroidissement #13313

1Contributeur(s)
Rikochiko
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Rikochiko Rikochikoicon_post
Bonjour j’ai une petite question ? Je suis passé sur une installation avec une fuite de fluide frigorigène. Je l’ai réparé mais maintenant je l’ai rechargé avec du 404A à la place du r452A car j’en avais pas sur mon île (DOM-TOM). J’ai remis la même quantité de fluide que l’ancien mais mon sous refroidissement et quasi nul . J’ai d’abord pensé à un manque de charge j’en est rajouter mais cela ne change rien. Ma bp est faible au alentour de 0,8. Je vais me pencher du coter du détendeur demain pouvez vous m’aider ?