Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Condenseurs encrassé

Condenseurs encrassé #10764

6Contributeur(s)
SFroidAircofrigodmarcoadelclimatisationxaviercbiloute
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Petite question pensez vous q'un condenseur bien encrassé peut empêcher la bonne alimentation du detendeur en liquide vue qu'il n'y a pas d'échange au niveau du condenseur est mauvais on l'alimente pas énormément en liquide mais plus en vapeur ?
Mon collègue est passé sur un petit groupe froid et à soupçonné le manque de charge je n'ai pas recuperez vue l'état du condenseur je me suis dit je vais le nettoyer d'abord et cela va bien fonctionner et c'est ce qui c'est passer par contre dessus pas de prise de pression donc n'aurait dû en mettre j'ai eu de la chance !
Des avis sur ce problème quelqu'un a T' il deja rencontrer ??

Cordialement

Message édité par : SFroid / 24-05-2016 19:15

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

détendeur thermostatique ou capillaire ce groupe??

à+
SFroid SFroidicon_post
Salut AIRCOFRIGO c'est de la détente par capillaire !
Sur de la détente thermostatique ca ne peut arriver ??

Cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

le gros prob du capillaire, est le fait que celui-ci maintien un écart HP /BP et que même si tu alimentes en liquide, si ta HP est vraiment trop haute, ta BP va monter en conséquence! d'où le fait de ne plus savoir descendre en température!!

il n'y a pas de contrôle de surchauffe, de limite de débit de réfrigérant sur le capillaire!!!!!

avec un détendeur thermo, vu que celui-ci contrôle la SC en jouant sur le débit de FF, la BP sera basse plus longtemps; cela tant que le détendeur ne devienne pas surpuissant à cause de cette HP bien trop élevée!
s'il devient surpuissant, des phénomènes de pompage peuvent apparaître en plus de la BP qui aura tendance aussi à monter.

donc dans ton cas, avec le capillaire, je ne pense pas que tu n'avais pas de liquide en entrée évap mais bien une BP et donc T° BP trop haute que pour descendre au point de consignes.

tu vois l'intérêt de se poser les bonnes questions ; voir de bien expliquer dans tes questions sur quoi tu travailles :-D

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : SFroid vue l'état du condenseur je me suis dit je vais le nettoyer d'abord et cela va bien fonctionner ... par contre dessus pas de prise de pression donc n'aurait dû en mettre j'ai eu de la chance!

Une prise de pression au niveau du condenseur?? Pourquoi faire?? Si ce n'est ( encore ) te retrouver avec des schraeders qui risquent de fuir!!

Tu as un manomètre qui te donne une pression ( et donc accessoirement aussi une température ), et si tu utilises un thermomètre de touche à la sortie du condenseur, ca te donnerait un second chiffre. Ton condenseur encrassé, il n'y a donc ( même ) pas de changement d'état ... tu es toujours en phase vapeur plein pot!

En comparant ces deux chiffres, avec un condenseur en état normal de fonctionnement, tu aurais même une mesure cohérente appelée " sous-refroidissement " .... mais avec ton condenseur encrassé ces mesures doivent être approximativement égales.

Donc, pas besoin de schraeder supplémentaires.

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : dmarco 

Bonsoir,
Citation : SFroid vue l'état du condenseur je me suis dit je vais le nettoyer d'abord et cela va bien fonctionner ... par contre dessus pas de prise de pression donc n'aurait dû en mettre j'ai eu de la chance!


Tu as un manomètre qui te donne une pression ( et donc accessoirement aussi une température ), et si tu utilises un thermomètre de touche à la sortie du condenseur, ca te donnerait un second chiffre. Ton condenseur encrassé, il n'y a donc ( même ) pas de changement d'état ... tu es toujours en phase vapeur plein pot!
Donc, pas besoin de schraeder supplémentaires.

@+ 

Bonjour,

il n'a aucune prise de pression sur son install; ce n'est pas une prise de pression supplémentaire qu'il veut et il n'a donc pas la possibilité de faire de mesure HP au mano !!!!
d'où son soucis ;-)

Et je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour Aircofrigo,
Citation : Aircofrigo ... je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui

Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.

Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.

@+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut sfroid et a tous .
Oui un echangeur encrasse peut tout a fait etre a l origine d une mauvaise alimentation en liquide .
Tu aura une hp elevee mais faible SR . Plus sale est l echangeur plus haute sera la hp et plus faible sera ton sr .
Symptome du condenseur trop petit quoi ;-) .
Si avant de faire quoi que ce soit tu prenais ton sr , disons il sera de 2 par ex ,
On serai tente de croire qu on manque de gaz, alors , qu en realite on manque de rien du tt ( si ce n est un manque flagrant de liquide) .
Si ensuite tu nettoie ton echangeur , la t aura une hp convebable avec un srplus eleve .
Par ailleurs , si ton condenseur ne permettait pas de sous refroidir ( blinde de vapeur) ton cp couperai en hp .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re ,
Si tu n a pas de prise de pression , tu met ton termomettre au debut du dernier tiere de ton condebseur ( changement d etat) la temperature que tu aura relevee sera celle de condensation . Ensuite tu mesure la sortie condenseur pour avoirle sr .
Mais bon cette mesure tu la fait avec echangeur propre , si non elle ne correspondra a pas grand chose .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : dmarco 

Bonjour Aircofrigo,
Citation : Aircofrigo ... je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui

Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.

Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.

@+ 


bonsoir,

Marc, tu me fais peur!! (je pense que tu as lu trop en diagonale ce que j'ai écrit)
1. tu confonds maintenant, le SR et la désurchauffe :-o
la désurchauffe s'effectue bien juste après la compression et donc juste avant la phase de condensation; donc là nous sommes bien 100% vapeur!!
2. revois ton diagramme , mais avec tes lunettes ;-), en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien 100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! c'est bien là-bas que l'on mesure le SR qui est la différence (je sais que tu le sais) entre la HP (zone de condensation) et ce (100%) liquide sous-refroidit.

c'est bien la présence du SR qui nous garantie d'ailleurs que nous sommes 100% liquide.

tu peux dire et tourner tes phrases comme tu veux: j'ai raison et personne d'autre que toi ne diras le contraire je pense ( HIN les gars?? )

suivant le niveau d'encrassement du condenseur, (donc suivant sa dimension d'échange diminuant) le SR diminuera en même temps que la HP montera.

comme le dit Adel à un moment la sécu HP travaillera mais ici sur un petit groupe capillaire m'étonnerais qu'il y ai la moindre sécu de pression!

voilà mon opinion!

la seule chose qui est discutable:
>> c'est à quel moment le condenseur deviendra t il petit au point de ne plus permettre la condensation!!.
cela peut se mesurer> avec mano et thermomètre: c'est quand le SR disparaîtra>> mais là si sécu HP il y a , elle aura déjà sautée honte

allez, à+ :-)