Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

le mieux est de stopper là les commentaires envers ce provocateur qui a juste remis ici le diagnostique et les mêmes propos que sur l'autre post le 13-04-2013 08:42.

il a vu les réactions que cela a entraîné et est venu en remettre une couche ici :-D :-D :-D
:=!dbus :=!

allez cher dbus, bonne continuation dans votre vie et vos métiers futur.

et qui sait?? peut être à la prochaine panne.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dbus dbusicon_post
bonjour

donc sur cette banque pour finir ce sujet :il a été changé le compresseur qui été fatigué ( avec plus d huile ....) et le meuble inutilisé condamné par des bouchons: donc suppression de l evapo statique du bas: on a donc retrouvé une pression HP plus proche des 15 bars

apres pour ma part j ai insulté personne : et je ne souhaite pas taper sur les gens : j ai un peu plus de savoir vivre que certains: parce que autrement les 80% de fille avec qui je travaille ne me supporteraient plus!

mais j ai le droit de m exprimer