Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Ketch
Marcel,
Quand tu dis qu'il faut adapter la charge lorsque tu changes le R12 pour du 413, Que veux-tu dire stp ?
Par exemple, sur ces vieux réfrigérateurs américains c'est indiqué (en Oz) la capacité de charge. Est-ce que le fait de changer par du R413 modifie cette capacité de charge ? je veux dire par exemple s'il faut 418grs de R12, ca veut dire que ce n'est pas forcement ce qu'il faut respecter avec du R413 ?
Bon dimanche
mars
Bonjour oui tu as compris. En effet un fluide frigorigène différent " adaptable" ne possède pas les mêmes caractéristiques d'évaporation et la charge doit donc être refaite en conséquence et donc adaptée.
C'est comme les pièces adaptables en mécanique, des fois la cote est bonne des fois il faut ruser un peu.
En tout cas chapeau le boulot,ils sont magnifiques ces frigos .
marcel11
Citation : Ketch
Marcel,
Quand tu dis qu'il faut adapter la charge lorsque tu changes le R12 pour du 413, Que veux-tu dire stp ?
Par exemple, sur ces vieux réfrigérateurs américains c'est indiqué (en Oz) la capacité de charge. Est-ce que le fait de changer par du R413 modifie cette capacité de charge ? je veux dire par exemple s'il faut 418grs de R12, ca veut dire que ce n'est pas forcement ce qu'il faut respecter avec du R413 ?
Les valeurs thermodynamique du gaz sont légèrement différente donc il faut adapter celle ci avec la Pression d'évaporation et la surchauffe et sous refroidissement
et le tours et joué ,par expérience tu a en gros 20% de moins de fluide
Bon dimanche