bonjour à tous,
sacré martel17, tu nous faisais une blague :=! :=! :=!
bravo elle est réussie :b
donc question de départ : c'est la BP qui remonte à 9,3bar !!!
moi je demandais déjà où est le problème?? il n'y en a pas 8-)
merci à martel d'avoir enfin daigné répondre à mes questions :-P
FF=R404A
T° ambiante côté BP= +/-20 à 22°C
et cela est égal à quoi?? à la relation Pr / T°; tout simplement.
bon, il y a peut être quand même un défaut mais ce n'est pas sûr!!
peux-tu nous dire pourquoi ou comment l'installation s'arrête alors que tes chambres sont à +20??
car si tu arrêtes le système sans laisser celui - ci faire les pump down, il y a encore du mélange liquide/gaz dans la BP et donc il est logique que celle ci remonte très vite à 9bar.
par contre, si tu travailles correctement, dans les règles de l'art....en laissant le système faire ses cycles complet pour l'arrêt, alors oui tu dois avoir un Prob.
en relisant tes propos envers dmarco, je crois qu'il est possible que j'ai mit le doigt dessus :-o :#
des chambres à +20 = grosse charge thermique
la HP devrait montée 15K au-dessus de l'ambiant ,facilement!!
hors tu as une BP à 2,3bar, ce qui n'est pas mal avec une ambiance si élevée, mais surtout
seulement 10,5bar en HP ce qui donne une HP à 22°C :paf autrement dit ridicule
cas typique de la panne dites du compresseur trop petit!!
comme tu n'as pas encore donné plus d'infos sur ton install je n'irais pas plus loin dans le développement,
mais dmarco te donnes de bonne piste, notemment la "3" + : y a-t-il un procédé mécanique de limitation de puissance
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.