marcel11 marcel11icon_post
Salut seul les détecteurs qui sente l'hydrogène détecte le nidron qui est utilisée en soudures depuis des années mélange azote + 5% d'hydrogéné.
Comme la molecule de l'hydrogène est très petite par rapport a l'azote les fuites sont vites repérés ,par contre pour Karl le mélange n'explose pas
Karl Karlicon_post
Citation : marcel11 

Salut seul les détecteurs qui sente l'hydrogène détecte le nidron qui est utilisée en soudures depuis des années mélange azote + 5% d'hydrogéné.
Comme la molecule de l'hydrogène est très petite par rapport a l'azote les fuites sont vites repérés ,par contre pour Karl le mélange n'explose pas
 


Certes, un mélange d'azote et d'hydrogène ne peut ni brûler ni exploser... par contre, l'hydrogène mélangé à de l'air qui contient de l'oxygène... ?

Je suis peut-être parano, mais pour avoir vécu quelques explosions d'hydrogène dans une autre activité, dont une m'a sérieusement blessé... je suis méfiant !

Karl

Message édité par : Karl / 24-12-2012 22:50