Adrien Adrienicon_post
Hyper facile a demonter et remonter et elles sont prevu pour donc aucun risque de fuite ;-)
mars marsicon_post
toujours remonter une ev avec de l'huile

joint+ surface d'appui du corps demontable .

christ59 christ59icon_post
Salut

j'ai reçus une doc danfoss pour me stipuler qu'il fallait que je controle mes stock d'evr6

je vous la joint pour infos .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
klins klinsicon_post
Salut,
le sujet date un peu mais je m occupe d un casino refait en 2006 environ.de temps en temps on a une evr 6 qui fuit au niveau du joint on la change entièrement et c est reparti pour un tour. A l époque danfoss nous avait expliqué que l on était tombé sur une mauvaise série...apparement en 2011 il y en a eu une autre de mauvaise série!!!
perso Qd j ai le temps de demonter je le fais pour être sur sinon faut juste être rapide et avoir un chiffon épais bien trempé!
lest-go lest-goicon_post
Salut à tous,

Cela fait plus d'un an que l'on est confronté dans notre boîte au défaut sur les EVR6,Encore aujourd'hui en GMS 13 kits EVR 6 de changé,Danfoss met à disposition un Kit nouvelle génération,en espérant que cela soit le bon.

Bon courage à tous et à toutes.
Adrien Adrienicon_post
C'est dingue cette histoire d'EVR6

Comme je le disais sur un autre message à nous tous on a du en remettre des milliers de tonnes à cause de ça !!!

Quand je vois le nombre de messages liés à ça !!!


Message édité par : Adrien / 21-09-2013 23:36

pierra pierraicon_post
Citation : christ59 

Salut

j'ai reçus une doc danfoss pour me stipuler qu'il fallait que je controle mes stock d'evr6

je vous la joint pour infos .

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

@christ59,
merci pour le retour d'info, je vais devoir verifier tout les evr6 que je viens de poser :paf

Une histoire de fou, une chose de sure, je finis ce que j'ai et change de cremerie +1
 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
JACQPORT JACQPORTicon_post
bjr a vous j'ai eu une installation complete a revoir suite a des fuites sur les vannes danfoss ne sachant comment faire j'ai change les 8vannes en 1mois c'est il y a 15J en discutant que j'ai apris les problemes je vais reclamer a mon fournisseur :paf
christ59 christ59icon_post
salut

en effet , si tu connais pas la methode pour le remboursement, vaut mieux te rapprocher de ton fournisseur .

Juste comme ça, meme apres la date donner par danfoss, j'ai ete confronter a des fuites sur des EVR6 qui ne sont pas concerner par la campagne de rappel .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
lest-go lest-goicon_post
Salut,

Effectivement suite aux fuites des EVR6,les appoints et charge en fréon sur les instals sont énormes.

Pauvre planéte.Merci Danfoss d'y avoir contribué.