Hyper facile a demonter et remonter et elles sont prevu pour donc aucun risque de fuite ;-)
mars
toujours remonter une ev avec de l'huile
joint+ surface d'appui du corps demontable .
christ59
Salut
j'ai reçus une doc danfoss pour me stipuler qu'il fallait que je controle mes stock d'evr6
je vous la joint pour infos .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
klins
Salut,
le sujet date un peu mais je m occupe d un casino refait en 2006 environ.de temps en temps on a une evr 6 qui fuit au niveau du joint on la change entièrement et c est reparti pour un tour. A l époque danfoss nous avait expliqué que l on était tombé sur une mauvaise série...apparement en 2011 il y en a eu une autre de mauvaise série!!!
perso Qd j ai le temps de demonter je le fais pour être sur sinon faut juste être rapide et avoir un chiffon épais bien trempé!
lest-go
Salut à tous,
Cela fait plus d'un an que l'on est confronté dans notre boîte au défaut sur les EVR6,Encore aujourd'hui en GMS 13 kits EVR 6 de changé,Danfoss met à disposition un Kit nouvelle génération,en espérant que cela soit le bon.
Bon courage à tous et à toutes.
Adrien
C'est dingue cette histoire d'EVR6
Comme je le disais sur un autre message à nous tous on a du en remettre des milliers de tonnes à cause de ça !!!
Quand je vois le nombre de messages liés à ça !!!
Message édité par : Adrien / 21-09-2013 23:36
pierra
Citation : christ59
Salut
j'ai reçus une doc danfoss pour me stipuler qu'il fallait que je controle mes stock d'evr6
je vous la joint pour infos .
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
@christ59,
merci pour le retour d'info, je vais devoir verifier tout les evr6 que je viens de poser :paf
Une histoire de fou, une chose de sure, je finis ce que j'ai et change de cremerie +1
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
JACQPORT
bjr a vous j'ai eu une installation complete a revoir suite a des fuites sur les vannes danfoss ne sachant comment faire j'ai change les 8vannes en 1mois c'est il y a 15J en discutant que j'ai apris les problemes je vais reclamer a mon fournisseur :paf
christ59
salut
en effet , si tu connais pas la methode pour le remboursement, vaut mieux te rapprocher de ton fournisseur .
Juste comme ça, meme apres la date donner par danfoss, j'ai ete confronter a des fuites sur des EVR6 qui ne sont pas concerner par la campagne de rappel .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
lest-go
Salut,
Effectivement suite aux fuites des EVR6,les appoints et charge en fréon sur les instals sont énormes.