oui c'est une panne qui survient après un bon fonctionnement
on avance
cedric29
Citation : shigepyon
mon compresseur s’arrête de tourner parce que la bp est trop basse
manque de charge ,détendeur/filtre deshy bouché
shigepyon
non la charge elle est bien le voiyant est remplie de liquide
cedric29
un voyant vide ressemble beaucoup a un voyant plein,mais si tu es sur qu'il est plein ,controle le filtre de la buse ,si rien dedans change de détendeur
mars
Quelle est ta surchauffe ? , as tu essayé de modifier le réglage surchauffe?
Ouvre le détendeur tu verras si buse sale, effet ressort sur soufflet?
Si tu sais que c'est ta bp,faut savoir si ta charge est bonne , mesure donc le sous refroidissement .
S'il,est bon alors soit deshy, détendeur, buse.
Peut être pas le temps de mesurer ton SR alors joue avec l'ouverture du détendeur, si ça change rien alors forte chance qu'il soit coupable ou la buse.
dmarco
Bonsoir,
Citation : shigepyon non la charge elle est bien le voiyant est remplie de liquide
Le voyant n'est absolument pas un gage de " bonne charge "!! Surtout que pour faire la différence entre " vide et plein " ... faut parfois avoir une très bonne vue!! :-D
Vous nous dites que la bp régul est reglé à 0.9 bars, mais qu'en est-il de votre sécurité bp??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
shigepyon
oui mais quand j'ai rearmer le presostat bp le compresseur a demarrer et la chambre a desendu jusqu'a - 22 c puis a couper mais lorsque il a atteint la consigne et a volu redemarrer a - 20 c il a refait le méme probléme une idée ?
pierra
Salut les givrés,
verifie le bon fonctionnement,et ou le reglage,et ou le cablage de tes pressostats BP.
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
cedric29
Et pourquoi tu donnes pas les infos utiles dès le départ au lieu de parler de tensions contacteur et ventilos hp
Citation : cedric29
Et pourquoi tu donnes pas les infos utiles dès le départ au lieu de parler de tensions contacteur et ventilos hp